Discusión sobre el flujo de aire en la sala limpia
La sala limpia utiliza HEPA y ULPA para filtrar el aire, y su tasa de recogida de polvo es de hasta el 99,97 ~ 99,99995%, por lo que se puede decir que el aire filtrado por este filtro es muy limpio. Sin embargo, además de las personas, hay fuentes de polvo en el habitación limpiacomo las máquinas. Una vez que el polvo generado se extiende, no se puede mantener el espacio limpio. Por lo tanto, el flujo de aire debe utilizarse para descargar rápidamente el polvo generado al exterior.
Control de velocidad del vientoEl flujo de aire en la sala limpia es un factor importante que afecta al rendimiento de la sala limpia. Generalmente, la velocidad de flujo de aire de la sala limpia se selecciona entre 0,25 ~ 0,5 m / s. Esta velocidad de flujo de aire pertenece al área de la brisa, que es susceptible a la interferencia de personas, máquinas, etc. y tiende a ser caótica. Aunque aumentar la velocidad del viento puede suprimir la influencia de esta perturbación y mantener la limpieza, el aumento de la velocidad del viento afectará al aumento de los costos operativos. Por lo tanto, debe ser capaz de suministrar a la velocidad del viento más adecuada cuando se cumpla el nivel de limpieza requerido. Lograr el suministro adecuado de velocidad del viento para lograr resultados económicos.
Por otro lado, para lograr un efecto estable de limpieza de la sala limpia, el mantenimiento de un flujo de aire uniforme también es un factor importante. Si no se puede mantener un flujo de aire uniforme, significa que la velocidad del viento es diferente. Especialmente en la pared, el flujo de aire generará vórtice a lo largo de la pared. Lograr una alta limpieza es realmente muy difícil.
Para mantener un flujo de aire uniforme en la dirección de flujo laminar vertical, debe ser:
(A) No debe haber diferencia de velocidad en la velocidad del viento en la superficie de soplado;
(B) No debe haber diferencia en la velocidad del viento en la superficie de succión de la placa de aire de retorno del piso. Si la velocidad es demasiado baja o demasiado alta (0,2 m / s, 0,7 m / s), habrá corrientes de remolino. A una velocidad de 0,5 m/s, el flujo de aire es más uniforme. En general, la velocidad del viento de una habitación limpia es de 0,25 ~ 0,5 m. / s entre.Factores que influyen
Hay muchos factores de flujo de aire que afectan a la sala limpia, como equipos de proceso, personal,materiales de montaje de sala limpia, aparatos de iluminación, etc. Al mismo tiempo, también debe considerarse el punto de desvío del flujo de aire por encima del equipo de producción.En general, el punto de desviación del flujo de aire en la superficie de la mesa de operaciones o el equipo de producción debe estar situado a la distancia entre el espacio de la sala limpia y el pared de partición de sala limpia 2/3, de modo que el flujo de aire pueda fluir desde el interior del área de proceso al área de trabajo cuando el operador está trabajando. El polvo se quita; si el punto de desvío se coloca frente al área de proceso, se convertirá en una desviación inadecuada del flujo de aire. En este momento, la mayor parte del flujo de aire fluirá al área de proceso, y el polvo causado por la operación del operador se llevará a la parte posterior del equipo. Como resultado, Taiwán estará contaminado y la tasa de rendimiento inevitablemente disminuirá.
Los obstáculos como las mesas de trabajo en la sala limpia tendrán corrientes de remolino en los cruces, y la limpieza cerca de ellos será relativamente pobre. La perforación de orificios de aire de retorno en la mesa de trabajo minimizará las corrientes de remolino; Si la selección de materiales es apropiada y la disposición del equipo es perfecta también son factores importantes para si el flujo de aire se convierte en un fenómeno de vórtice.